三菱QD70P4在寻找原点时候不能转变方向吗?

fung  发表于 2015/5/27 10:21:41      1170 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题:原点在上下限位之间,我们定义寻找原点方向为正向,而此时位置在原点与上限位之间,那么在进行原点寻找的时候就找不到原点了,如何破?我做了一个反向寻原点的程序,但是状态位U0\G70.0和U0\G80.1这两个为什么没有显示出来状态位?如何进行OPR停止,OPR停止后如何再次启动OPR?

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/5/28 10:13:48

    寻找原点首先是反向运行,遇到近点狗就减速停止再低速正向运行离开近点狗到原点停止!如果没有遇到近点狗直到反向极限停下正向运行到近点狗就减速停止再自动运行前面动作找到原点!

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2015/5/28 10:13:48 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/5/28 14:48:10

    QD70的不能自动转变方向,因为本来就没有上下限位

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/5/28 14:48:10 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/5/30 13:26:38

    是不是马达方向设置反了 

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/5/30 13:26:38 发表于4楼的内容