用的DVPES的PLC,等输入程序的时候,发现出错,查了一下资料,原来是DHSCS指令只能用4次,我用了7次。我要用触摸屏输入七个数据,都是与同一个编码器计数比较。有什么其他方法吗。

 

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/5/28 14:40:41

    如果要求精度不是很高。可以做一个定时中断,中断时间设置为1-2毫秒,然后再中断程序中比较高速计数器和设置区间的关系然后输出结果,在中断程序的最后做IO刷新。以前PLC没有电子凸轮开关指令的时候我都是这么做的。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/5/28 14:40:41 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/5/29 11:46:17

    用普通计数器“加1”后,再拿触摸屏上的七个数据去比较!然后并联输出DHSCS;指令用一次就够了。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/5/29 11:46:17 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/5/30 13:32:33