您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 远程就地两地控制的该如何构架

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

远程就地两地控制的该如何构架

fung  发表于 2015/6/3 10:56:00      1119 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

遇到一个需要远程、就地两处控制的煤矿项目,要求主站PLC与上位机坏了后,就地柜仍然可以控制分散的设备,

楼主想用S7300做主站,EM200带CPU功能的模块作为从站,这样可以嘛?

选PROFIBUS 好还是以太网好???

1楼 0 0 回复
  • lengjianwawa

    lengjianwawa   |   当前状态:在线

    总积分:76  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-05-06

    最后登录时间: 2015-07-29

    空间 发短消息加为好友

    lengjianwawa   发表于 2015/6/3 13:33:37

    你的这个构架可以.完全满足需要,至于用PROFIBUS 好还是以太网这个首先看你的通讯距离,还有以太网模块比PROFIBUS贵

    2楼 回复本楼

    引用 lengjianwawa 2015/6/3 13:33:37 发表于2楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2015/6/4 10:51:44

    用S7300做主站,EM200带CPU功能的模块作为从站因该是可以实现的。用什么网络要看你的实际情况了。主站和从站间的距离是多少?有多少个从站?数据量等!

    3楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2015/6/4 10:51:44 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/6/4 15:54:55

    主要看你的点位是多少,才能决定用哪个系列的PLC,根据周围环境与距离决定采用何种通讯方式。

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2015/6/4 15:54:55 发表于4楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/6/4 16:03:53

    对: wsy1019 用S7300做主站,EM200带CPU功能的模块作为从... 内容的回复!

    我又看了下,就地控制有五个,用ET200造价好了,如果用S7200 SMART可以吗,主PLC用CPU312加CP343-1

    5楼 回复本楼

    引用 fung 2015/6/4 16:03:53 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /