VFD-M台达变频器通信(三菱FX)写入频率数据的单位是多少

aaing  发表于 2015/6/5 9:45:08      975 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

目前我用的是三菱FX PLC和台达VFD-M通信,正转和停止的程序都是正确的并能运行,现在写入频率无法执行,目前参数是:参数地址:2001H,ASCII码是H32,H30,H30,H31。参数内容就是实际的频率吗?如果输入50Hz,是不是将k50转换成16进制再转换在ACSII码?求大神指教。谢谢

1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/6/6 9:41:49

    如果是50hz,应该是H5000,再转成ASCII码,H35,H30,H30,H30.好像是这样,很久之前做过。

    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/6/6 9:41:49 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/6/8 9:08:52

    k50转成k5000再转撒成H1388,再转成ASCII码H31 H33 H38 H38。这样是对的

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2015/6/8 9:08:52 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/6/8 9:52:51

    程序本身有问题 

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/6/8 9:52:51 发表于4楼的内容