急!请教各位恒压供水变频的问题,感谢

xuwenbin  发表于 2015/6/9 8:54:07      1826 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

恒压供水,一拖二,在系统用水量很小(或几乎不用水)的时候,水泵不停机,总是维持很高的频率、转速(46.设定下限是23),造成泵体和水很热。设置了三个压力值上限106 均值104 下限101.水泵只稳定在104的设定值上,达不到106的上限设定压力,所以水泵不停机,一直在转。造成泵体很热压力值上不去,频率也是维持在46,一天平均得运转18个小时,会出现oc2.怎么解决呀?谢谢了各位。

 

1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2015/6/10 8:38:32

    重新设置一下参数看看怎么样!

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2015/6/10 8:38:32 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/6/10 9:09:32

    既然是恒压供水,水流量小或无水流量时为什么会超过压力上限。 就算要超过也应该是在流量突然变大再变小,pid滞后才会超压。

    电机休眠思路有问题,用水跟不用水变频器输出频率相差很大,检测频率启用休眠,压力低于下限再启动,不是更容易?

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/6/10 9:09:32 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/6/10 13:37:41

    从设备上找原因,,阀、泵、管线....