aaing  发表于 2015/7/17 15:09:29      1075 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一台LS的IG5 1.5kW变频器已经让我崩溃了,1千多元的货,折腾呀!

运行中报“HW",硬件故障,无法运行。

送修。

上电,正常,测试4小时也木有问题。发现散热风机有些许棉絮,24V电源纹波较重,5V电源正常,MCU复位电压怀疑风机故障回路问题。果断更换24V滤波电容,增加一只高频电容。做可靠点,屏蔽风机故障信号光耦。

上电测试24小时,OK。

送客户安装。

运行1天后,故障依旧。

返修。

上电,正常,等待。。。终于跳HW,测试MCU风机检测端2V多,不正常,要么0V,要么5V。怀疑光耦漏电过大,焊下测试光耦正常。查上拉电阻,电阻1M多,显然不正确,应该10k上拉电阻开路,更换。

24小时测试OK。

送客户安装。

2天后,客户电话,仍然自己停机,但没有故障代码,可正常启动。

到现场,1小时也没有发生。木有故障记录,只有发生LU电压过低才会导致停机,且不记录故障。怀疑是电压波动,设置来电重启动。

3天后,客户电话仍然自动停机。

到现场,客户表示停机时LED显示板会冻结显示一个字符,位置不固定,字符不固定。

怀疑面板延长线接触不好,面板死机导致停机。开机,拔掉面板线,变频器正常运行,不受影响,多次均正常。怀疑CPU板与电源板插针接触不良,现场拆开再安装。故障依旧。

拆回返修。

上电测试,故障出现,当万用表笔触碰5V电源的0V插针时故障出现一次,但无法重复。清洗插针,插头加固,CPU板外加100uF电容。

36小时测试OK。

到现场安装,20分钟后故障!

我崩溃了!

这TMD是毛呀!

中午回家吃饭,老婆说:你姐姐说你从小就笨,你还不承认,还说你弟弟最笨,人家是一本,你才是专科,你要不是靠死记硬背,挑灯夜战的话,大学毕业证都拿不到!

我彻底崩溃了!我真的是家里最笨的一个

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/7/19 14:50:01

    听着好难受,真是添堵啊。。。换个行当干干吧。。。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/7/19 14:50:01 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/7/20 13:11:14

    算了,直接买个二手变频器给客户装上吧,早点回家洗洗睡

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/7/20 13:11:14 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/7/20 21:33:51

    估摸真心的主板有问题了,才那样折腾人的