大家好:

最近,遇到一个问题。SJ300带了一个30kw,50Hz的风机。基本频率刚开始设置为30Hz,明显无法启动,设置到40Hz时就能启动了,请问有没有必要设定为50Hz?

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/8/1 14:35:19

    基准频率是50Hz,就应该把基本频率设置到50Hz的

    无法启动,也可能和加速时间有关系,可以将加速时间设置的长一点点

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/8/1 14:35:19 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/8/2 13:00:16

    要设定到50HZ,启动不了应该和基本频率关系不大。基本频率要和电机的规格相匹配。设定值低于50HZ时,可能引起电机烧损