您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 大家能帮我解答一下V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6 状太表与实际的不一样

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5844  2024年可用积分:2

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

大家能帮我解答一下V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6 状太表与实际的不一样

jijun  发表于 2015/8/5 15:57:52      695 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天无聊,温习下s7-200的东西,在 V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6 写了一个闪烁电路梯形图,下载到cpu 224里面并运行,在程序状态监控和状态表里看 T37 的波形,应该是接通2秒断开2秒才是吧,但怎么会是这么乱的波形,是PLC的问题还是梯形图的问题,还是V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6 编程软件有问题!!麻烦大家帮我解答一下!小弟感激不尽。

 

 

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/8/7 17:59:24

    定时器受扫描周期的影响,所以并非恒定时间,需要恒定时间,可以使用定时中断。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2015/8/7 17:59:24 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9913  2024年可用积分:5

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/8/10 15:25:27

    楼上说的是,不过现在SP9的软件也很多,可以升级了

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/8/10 15:25:27 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/8/15 21:39:45

     哦,明白!谢谢了!

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/8/15 21:39:45 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /