控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 大家能帮我解答一下V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6 状太表与实际的不一样
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
jijun 发表于 2015/8/5 15:57:52 795 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
今天无聊,温习下s7-200的东西,在 V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6 写了一个闪烁电路梯形图,下载到cpu 224里面并运行,在程序状态监控和状态表里看 T37 的波形,应该是接通2秒断开2秒才是吧,但怎么会是这么乱的波形,是PLC的问题还是梯形图的问题,还是V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6 编程软件有问题!!麻烦大家帮我解答一下!小弟感激不尽。
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2015/8/7 17:59:24
定时器受扫描周期的影响,所以并非恒定时间,需要恒定时间,可以使用定时中断。
引用 swy 2015/8/7 17:59:24 发表于2楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/8/10 15:25:27
楼上说的是,不过现在SP9的软件也很多,可以升级了
引用 wangchen 2015/8/10 15:25:27 发表于3楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2015/8/15 21:39:45
哦,明白!谢谢了!
引用 wuwei01 2015/8/15 21:39:45 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分