符号已经定义好了,程序中竟然出现编译错误,不知为何。

但是把定时器去掉就没有问题了,求高手解答。

另外,PLC是CP1E 60点的,扩展了两个模块,40点的,想问的是这扩展模块地址如何引用?

60点是36入4出,也就是说从0.0到2.3,扩展模块是从2.4开始吗

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/8/15 21:46:55

    CP1E 60点

    输入地址:0.00至0.12 

              1.00至1.12

              2.00至2.12       共36点。

    输出地址:100.00至100.07

              101.00至101.07

              102.00至102.07   共24点。

    第一个扩展 40点

    输入地址:3.00至3.12 

              4.00至4.12       共24点。

    输出地址:103.00至103.07

              104.00至104.07   共16点。

    第二个扩展 40点

    输入地址:5.00至5.12 

              6.00至6.12       共24点。

    输出地址:105.00至105.07

              106.00至106.07   共16点。