松下plc fp-xh实际发出的脉冲数记录在哪里?

ababab  发表于 2015/8/8 15:57:13      946 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问松下plc fp-xh实际发出的脉冲数记录在哪个寄存器里面?谢谢哦。

手册上也没有看到,有知道的大神说一声。十分感谢。

 

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/8/16 13:26:03

    直接到松下软件的特殊寄存器查找注释即可,这个较麻烦但是完全可以!

    还有就是在指令位置敲击F1......

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/8/16 13:26:03 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/8/17 15:44:58

    FPWIN GR的帮助文件就没有对FP-XH的寄存器有说明。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2015/8/17 15:44:58 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/8/18 15:17:19

    对0通道,绝对地址为32,33,在轴信息区域中,偏置地址为2,3。

    对1通道,绝对地址为42,43,在轴信息区域中,偏置地址为2,3。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/8/18 15:17:19 发表于4楼的内容