您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 台达变频通讯反馈问题请教!

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

台达变频通讯反馈问题请教!

sweect  发表于 2015/8/16 13:08:54      932 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我用调试助手发送变频启动命令,参数为:0A 06 20 00 00 18,变频器正常启动,反馈回来的参数校验码一样,命令正常执行。

再发送:0A 06 20 01 13 88,反馈回来的校验码也一样,变频执行频率为50hz。

以上这些多正常发送与反馈。接下来问题就来了,我要读取变频报警代码就不正常了,我发送的代码是:0A 03 21 00 ,反馈回来的全部代码为:0A 83 04 31 08 17 ,这是为什么会这样呢??前面发送运行命令和频率命令时反馈回来的代码和发送的一至。为什么现在要读报警代码就不一至了呢??我用的是台达VFD-E系列变频器。还请高人指点问题错在那!谢谢!!

1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/8/19 21:18:01

    反馈回来的数据帧  您先解读出来了  是什么意思?

    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/8/19 21:18:01 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/8/22 21:25:10

    启动停止与频率设置命令反馈回来一至说明通讯正常,现在不知道故障监测回来为什么参数不对。

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/8/22 21:25:10 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/8/23 14:37:02

    04表示驱动器无法执行你的命令,03功能码是多笔读取指令,需要你指定读取长度的,不像06是单笔写入,只要把写入内容加上就可以,所以你用0A032100执行读取的时候,后面的数据长度指定了没有?应该是0A0321000001,加上之后再试一下看看。

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/8/23 14:37:02 发表于4楼的内容