您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 一分钟计5400个数需要用高速计数器么

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

一分钟计5400个数需要用高速计数器么

sweect  发表于 2015/8/18 15:59:07      773 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

台达EH 晶体管PLC  1分钟接收5400个脉冲 用普通的LD X0 CNT C10 K100 能否完成计数 是否会丢数

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/8/23 14:45:11

    需要啊,一秒90的通断量,你说呢。一定会丢。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2015/8/23 14:45:11 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9913  2024年可用积分:5

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/8/26 18:03:58

    只能用高速计数,并且高速计数自身带中断,可以避开扫描周期的影响.

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/8/26 18:03:58 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/8/26 18:09:18

    这个我不太了解,你可以到jqmkd.com去发你这个问题.

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/8/26 18:09:18 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /