您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 西门子MM430不能进r0000

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

西门子MM430不能进r0000

swy  发表于 2015/8/19 15:13:33      1006 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

MM430变频器按任何键都进不了r0000,是什么原因?无法进行参数修改,BOP2操作盘。

 

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/8/23 14:58:26

    1,确认你的 BOP 键盘插座正常,按 上,下 箭头能显示别的吗 ?

    2,可以查看 P0010 看看你的访问等级是什么 ?

    3,断电后再上电变频器通电开始工作。按 P(访问参数键),进入参数的调整,按 上升 键调变频器显示到P0010,按 P 键,显示P0010的当前值,然后按 上升或是下降 键、,将P0010 的数值改为 1 ,再按保存。这时,变频器的相关参数处于可更改状态。然后,按下列顺序更改参数值(注:一下参数调整的顺序是,按到参数号后,按进入此参数的调试状态,再按、更改数值,再按将其保存,然后按

     

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/8/23 14:58:26 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/8/26 18:18:09

    R能开不能改!P才可以改啊!

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/8/26 18:18:09 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/8/26 18:18:14

    R能开不能改!P才可以改啊!

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/8/26 18:18:14 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /