伟肯通用型变频器,不外加板卡能实现modbus通讯吗

jijun  发表于 2015/8/22 21:10:23      966 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

要跟上位机软件通讯,必须要加opt-c2卡吗,不自带通讯端子吗?西门子的都自带通讯端子,伟肯的没用过,客户指定伟肯没办法,大伙帮忙解答一下,谢谢

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/8/23 15:09:39

    型号NXP00875G2HOSSSA1A2

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/8/23 15:09:39 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/8/26 18:34:53

    NX系列变频器中,仅NXL变频器自带485接口,支持modbus rtu。


    其余NXP和NXS需要选配OPT-C2或OPT-C8选件卡

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2015/8/26 18:34:53 发表于3楼的内容