谁用过单芯动力电缆穿钢管的进来

jijun  发表于 2015/8/27 16:05:28      986 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我知道这是不允许的,但不知道到底有多大的危害。但这个错误我已经犯了,穿管及电缆已经埋地下了,不好改了,不知能用否?电压35KV,电流200A

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/8/29 16:30:41

    单根单芯的交流电力电缆不得单独穿入钢管,因为普通的钢、铁等材料为导磁材料,所以钢管将构成闭合磁路。如果电缆线芯通过交流电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若此电单缆独穿入钢管,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以单根单芯的交流电力电缆不得单独穿入钢管

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/8/29 16:30:41 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/9/4 15:53:33

    这方面的经验倒是不是很多,但是总体来说问题还是不大的,

    许多的地方都见过,用的一点问题也没有!

     

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2015/9/4 15:53:33 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/9/4 16:35:13

    电压35KV,电流200A,这个我看有点悬啊,高压加上大电流.