您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 请大家来看下,这是为什么

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

请大家来看下,这是为什么

aaing  发表于 2015/8/28 15:38:31      1065 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

安川伺服7系列的,我的笔记本能联上伺服,但一点JOG就报通信异常。原因代码:2300003。但我用台式电脑又以正常控制,这是为什么啊,请大神们帮下,我在线等!!

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/9/4 16:17:20

     若台式机能正常点动运行则驱动器和电机是没有问题的,更换成笔记本报通信错误请确认笔记本是否正确安装SIGMAWIN+调试软件及确认驱动器与笔记本连接端口是否正常,连接线是否正常,并确认笔记本操作系统与台式机操作系统是否一样,目前暂不支持WIN8系统,WIN7及XP能完美运行。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/9/4 16:17:20 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/9/5 18:57:58

    我笔记本能通信啊,都可以输入数剧,但就是一点JOG就报通信错误,笔记本和台式都是用W7的系统。线是同一根线,接线正常

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/9/5 18:57:58 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/9/5 19:20:34

    楼上说的正确的,请参考

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2015/9/5 19:20:34 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /