您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 台达人机为何不能调用PLC内部寄存器

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

台达人机为何不能调用PLC内部寄存器

jijun  发表于 2015/9/4 15:15:53      1237 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题 本人刚刚接触PLC和人机 希望有大神帮忙解答一下 谢谢 

遇到问题:

        我使用的是台达人机B07S411和台达PLC 20EX00T2 链接好通信线后 发现触摸屏可以控制PLC输出动作 

但是触摸屏没法控制调用PLC的内部寄存器 比如 PLC程序写成

然后用触摸屏给M0闭合 但是过了4秒 Y0 也没有动作 但是如果在触摸屏上加个 触发Y0的设on 按钮 按下后按钮 Y0是有输出的 不知是怎么回事 求解答

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/9/14 17:42:28

    你看下 你人机上用的是什么类型的按钮

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/9/14 17:42:28 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/9/14 18:13:08

    看下你的触摸屏M0按钮的类型,是保持型还是交替型?保持型松开久复位了,交替型是一直保持的。


    3楼 回复本楼

    引用 swy 2015/9/14 18:13:08 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/9/14 19:30:06

    这么奇怪的事情,你的PLC是不是处于stop状态

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/9/14 19:30:06 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /