变频电机动力电缆选择问题

swy  发表于 2015/9/10 18:36:35      1047 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

目前接1项目,循环水泵,电机采用75kw,ABB变频器,我想问的是可否采用YJV3X70电缆?如果没有变频器,是否要采用YJV3X95?

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/9/19 14:20:46

    这个要是距离很近的情况下70的就可以

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/9/19 14:20:46 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/9/19 16:41:40

    为什么是3芯电缆?不做接零保护?75KW电机正配是50mm2铜电缆,为什么要70或95?什么敷设条件要大1、2级。

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/9/19 16:41:40 发表于3楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2015/9/19 16:47:59

    不知道距离有多远,正常情况下,70够了

    4楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2015/9/19 16:47:59 发表于4楼的内容