您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » CITECT问题求助

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

CITECT问题求助

ababab  发表于 2015/9/16 18:36:24      1027 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

citect运行时,client状态中止,提示:软件保护失败,未能连接客户进程。请问是怎么回事?

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/9/21 15:58:27

    你看看是不是没有硬件授权,而且还做了可控客户或服务器?看看IP地址。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/9/21 15:58:27 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/9/22 17:24:20

    你应该没有进行计算机设置向导对你的工程进行配置

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2015/9/22 17:24:20 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/9/22 18:30:54

    正在学习中,感觉挺功能挺强大的   

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/9/22 18:30:54 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /