您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 控制器MP2310,报警servo driver command timeout error

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

控制器MP2310,报警servo driver command timeout error

swy  发表于 2015/9/16 18:43:46      955 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用sigmawin+,进行JOG运行,把伺服置ON 时,在MPE720中会产生报警。如下

servo driver command timeout error,

查了手册说“在规定的时间内没有完成MECHATROLINK伺服已指令的命令,则该位为ON”,不是特别明白。

还有一点,在MPE720中的   WATCH   中将OB80000置ON时,驱动器没有任何反应,及时说无法通过改动watch中的OB80000来控制伺服的通电状态。

ps:驱动器站号已设为1,电机编号也已经设为1,通讯没有问题。

多谢

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/9/21 15:48:01

    如果你要用sigma win+做点动,那么点动的时候上位不要给指令(ow8008=0)或者把上位机的电断掉来保证上位没发指令。

          先把Ob8000f=0,再把Ob8000f=1,试试看。

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/9/21 15:48:01 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/9/22 17:31:03

    请问我在总线上连接了一个M-SYSTEM的IO模块,16入,16出的。总线上没有联IO模块的时候没有报警,当我把io模块连在总线上时就会出现报警。

    请教了别人说是要对IO模块进行配置,请问该怎么配置?

    非常感谢。

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/9/22 17:31:03 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/9/22 18:36:33

      首先设置此模块的站地址,切记不能和其他站地址有冲突。我们控制器上有拨码:CNFG,把此拨码拨到ON上,然后断电重启就可以配置了。


     

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/9/22 18:36:33 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /