您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 咨询一下,西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数字量是0-27648,还是对应5330-27648

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

咨询一下,西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数字量是0-27648,还是对应5330-27648

ababab  发表于 2015/9/23 17:32:06      805 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

咨询一下,西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数字量是0-27648,还是对应5330-27648


另外 PIW  PQW  可以直接赋值吗?

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/9/27 16:34:21

    对应于0~27648

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/9/27 16:34:21 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/10/8 18:21:32

    对应于0~27648

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/10/8 18:21:32 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/10/8 19:01:37

    模拟量4-20mA,对应的数字量是0-27648 