请问SFC20和SFC81的主要区别是什么?SFC20在执行过程中可以被循环中断程序如OB35打断吗?若由于OB35的执

行会使SFC20的源数据区内容发生改变,则OB35执行完毕返回到OB1接着执行被OB35打断了的SFC20时,则从断点

往后被OB35改变了的SFC20的源区数据能否在本次OB1循环中传送到目标区域

在什么情况下应该使用SFC81将一个DB块的内容传送到另一个DB块中

谢谢

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/10/7 18:58:19

    SFC 20 BLKMOV 复制变量,SFC 81 UBLKMOV 不可中断的块移动。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/10/7 18:58:19 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/10/11 18:22:43

    如果是scheider的话可选用高速计数器的频率模式.

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/10/11 18:22:43 发表于3楼的内容