您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 台达vfd-m变频器怎么用串口调试软件控制

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

台达vfd-m变频器怎么用串口调试软件控制

ababab  发表于 2015/10/18 16:32:15      2034 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

台达vfd-m变频器,怎么用串口调试软件控制。比如说用串口调发送什么代码能控制变频器的正转,发什么代码能控制变频器的反转,硬件是232转485和台达变频器通讯的。

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/10/19 8:25:47

    根据台达M系列变频器的协议,直接发送数据就可以

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/10/19 8:25:47 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/10/22 19:06:26

    首先参数设置为P01设为3,P92设置为3,要注意通讯助手上的通讯格式要与变频器相同,

    发送的数据为:01 06 20 00 00 10 83 C6,正转,我看说明书的理解是这样的,可能有错哦!但是格式一定要正确,

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/10/22 19:06:26 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/10/22 20:03:09

    正转,发送的数据为:01 06 20 00 00 10 83 C6?

    不对吧,应该是:01 06 20 00 31 32 43 37

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2015/10/22 20:03:09 发表于4楼的内容