工况条件:

三菱伺服电机400w,配世协减速箱(1:5),水平负载30kg,由导轨支撑,水平力1kg就可推动负载水平运动,滚珠丝杠驱动,丝杠直径25mm,导程10mm,水平速度100mm/s,移动距离130mm,工作台往复运动。伺服电机、减速箱、丝杠直接连接,联轴器、丝杠、导轨无松动,检查过。

出现问题:

伺服电机启动运转,工作台复位后开始运动,起初工作台定位准确,但过了5—10分钟,工作台会多走3—5微米,然后稳定一会,过10分钟左右又会多走3—5微米,过1个小时后会稳定几个小时,之后还会出现多走现象,过冲现象多,回爬现象很少,同时伺服电机有发烫现象,没测温度,用手感觉大约有60—70度。

采取措施:

抗干扰,加了降压电阻1.6k(共两个,每个回路1个),调整了伺服驱动器参数,伺服驱动器由24v电源供电。

减速箱换过1:10的

伺服电机发烫和过冲现象仍然无法解决。

请各位大侠、高手指点。

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/10/22 19:12:08

    移动距离过短,又有减速机,加减速机后伺服运转速度等比例上升,加减速时间与运行时间没匹配好,个人看法,有条件试试不用减速机换750w伺服试试。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/10/22 19:12:08 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/10/26 18:19:31

    如果伺服额定速度是3000RPM,根据描述,1:5减速比时实际速度已经超出伺服的额定速度,个人看法优化加减速斜坡。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2015/10/26 18:19:31 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/10/26 18:20:06

    移动速度120mm/s   导程10mm  12r/s   720r/min   配和1:5的减速机   

    电机速度达到3600r/min   超速了

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2015/10/26 18:20:06 发表于4楼的内容