如图,这个是普通的接法,还需要接什么线连接两台伺服实现龙门同动,参数上需要设置什么
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2015/10/22 19:39:41
楼主弄好了没,弄好了贴图看看?
引用 sweect 2015/10/22 19:39:41 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
swy 发表于 2015/10/31 13:54:31
龙门同步主要是AB电机的编码器对接A伺服接B电机的编码器,B伺服接A电机的编码器
引用 swy 2015/10/31 13:54:31 发表于3楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2015/10/31 13:56:35
做龙门用 ADA-M系列的三合一伺服 非常容易做