您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三菱伺服定位问题

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9908  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

三菱伺服定位问题

wangchen  发表于 2015/11/2 18:11:25      1078 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

工况条件:

三菱伺服电机400w,配世协减速箱(1:5),水平负载30kg,由导轨支撑,水平力1kg就可推动负载水平运动,滚珠丝杠驱动,丝杠直径25mm,导程10mm,水平速度100mm/s,移动距离130mm,工作台往复运动。伺服电机、减速箱、丝杠直接连接,联轴器、丝杠、导轨无松动,检查过。

出现问题:

伺服电机启动运转,工作台复位后开始运动,起初工作台定位准确,但过了5—10分钟,工作台会多走3—5微米,然后稳定一会,过10分钟左右又会多走3—5微米,过1个小时后会稳定几个小时,之后还会出现多走现象,过冲现象多,回爬现象很少,同时伺服电机有发烫现象,没测温度,用手感觉大约有60—70度。

采取措施:

抗干扰,加了降压电阻1.6k(共两个,每个回路1个),调整了伺服驱动器参数,伺服驱动器由24v电源供电。

减速箱换过1:10的

伺服电机发烫和过冲现象仍然无法解决。

请各位大侠、高手指点

1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/11/8 17:07:31

    移动距离过短,又有减速机,加减速机后伺服运转速度等比例上升,加减速时间与运行时间没匹配好,个人看法,有条件试试不用减速机换750w伺服试试。

    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/11/8 17:07:31 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/11/17 17:17:21

    如果伺服额定速度是3000RPM,根据描述,1:5减速比时实际速度已经超出伺服的额定速度,个人看法优化加减速斜坡。

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/11/17 17:17:21 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/11/17 18:47:47

    现已改为400w伺服电机直接连接,电机已不发烫,但仍存在过冲现象,请指点。

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2015/11/17 18:47:47 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /