控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于wincc与PLC的变量连接
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
ababab 发表于 2015/11/22 11:30:37 1414 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
PLC程序中变量类型改变后,wincc中这个变量显示连接不上(三角感叹号),把PLC程序中变量改回原样还是连接不上,需要在wincc中重新从AS获取(所用时间很长),这是为什么?
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2015/11/24 16:05:12
因为使用了项目集成的功能,省下了在WinCC中创建变量的时间,却多花了修改变量的时间。
引用 atmupkeep 2015/11/24 16:05:12 发表于2楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
fung 发表于 2015/11/28 16:39:27
是不是如果原来变量是自己创建,而不是从文件或者设备获取就不会出现这样的问题了?
引用 fung 2015/11/28 16:39:27 发表于3楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2015/11/30 18:42:50
如果变量通过Wincc的变量管理器建立,那么修改时只需要修改变量管理器中对应变量即可,如果是通过项目集成建立变量,那么修改后需要重新项目集成并传输。
引用 jijun 2015/11/30 18:42:50 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分