控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 测量蒸发结晶釜富有气泡的液位,有测量方法吗
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
ababab 发表于 2015/11/24 16:24:43 1434 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
介质:过饱和溶液,釜内有搅拌器,盘管加热器,粘稠气泡,需要测量液位。请提供测量方案?
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2015/11/28 16:45:11
可以使用导波雷达进行测量。
引用 atmupkeep 2015/11/28 16:45:11 发表于2楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
fung 发表于 2015/11/30 18:55:08
按描述的需求,建议采用电容物位计。
引用 fung 2015/11/30 18:55:08 发表于3楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
xuwenbin 发表于 2015/11/30 19:00:04
微负压,140℃,安装位置要求不要,谢谢各位
引用 xuwenbin 2015/11/30 19:00:04 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分