您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达PLC PC--LINK 通讯设置步骤

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

台达PLC PC--LINK 通讯设置步骤

sweect  发表于 2015/11/28 16:11:39      2182 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 今天写这个帖子有个原因,原因是同一个问题被坑了两次,第一次找到答案之后还在坛里发过帖子说过,时隔近2月再次被坑了,郁闷了一个中午,台达的这个缺点就是坑,也扯淡的很。言归正传吧。

   

主站程序

从站程序

写好程序后下载到PLC中,此时再下载一次PLC,如果运气好,一切顺利,如果运气不好,问题就来了,我的运气就不太好,点击下载后出现下图情况

一直无法下载。

这时要打开设置-------通讯设置,点击

选择COM口,在通讯站号中输入10,因为本主站站号为10,再点击通信侦测,直到出现下图连接成功,方可下载程序。


1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/12/2 18:21:54

    跟运气没关系,就是因为你程序运行后更改了站号,而这个站号是停电保持的,所以你用编程软件连接时就连不上了,也要改站号。坑 谈不上,就是觉得有时容易忽略,要是软件做成西门子那样的站号扫描就好了。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2015/12/2 18:21:54 发表于2楼的内容

  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3323  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-07-01

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2015/12/3 10:32:17

    台达编程口(COM1 8针圆口)下载程序时不管站号,设置站号0通用。

    3楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2015/12/3 10:32:17 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9913  2024年可用积分:5

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/12/5 15:48:04

    学习学习学习学习学习

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/12/5 15:48:04 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /