PLC设计者控制变频器一般都喜欢直接用PLC继电器输出点直接接到变频器开关量输入点,经长时间使用用户也没有提出问题。
我们设备也有许多类似设备——FA006抓棉机 S7-226 Q0.0~0.3驱动伦茨变频器;FA306并条机 SH32 I0~I3驱动富士变频器;HY492C S7-226 直接启动4台科比F5变频器。这些应用都是把变频器开关量输入点直接接到PLC继电器输出端。
去年,我们HY492C粗纱机2台都出现变频器有时不会运行,时好时坏。其他同流行设备用户也有该问题。仔细检查发现是PLC输出点接触不良。TMD进口S7-226,又不是S7-226CN,也会用国产继电器。最后联系厂家把PLC程序发过来替换PLC输出点才解决问题。
光洋**办事处小王说郑纺机FA221B早期设备SM24的Q0~Q2容易坏,需要更换继电器。扶沟有个纺织厂还问我找过SM24的继电器,也是接触不良。看看图纸,SM24的Q0-Q2接2个变频器输入点和一个自调匀整输入点。输入点电压12/24V,电流10mA以下,不应该过电流烧坏。
昨天胡工讲他给别人设备配套的电气控制系统,许多继电器都不导通。由于设备发往国内五湖四海,维修不方便,且交付用户设备200多台,改换PLC又赔完了。后来他测量PLC继电器输出点动作后还有5V电压,再测量变频器其他输入点才知道变频器是+5V的收入信号
变频器输入电压在24V以下的尽可能不要直接用PLC继电器输出点,系统许可时用晶体管输出,再不然添加一个HH52P继电器隔离输出。继电器用24V电源,继电器坏了好换新的,PLC坏了程序再加密,欲哭无泪。
既然已经用PLC继电器输出点且设备出现问题,可以考虑改用继电器(因为PLC输出点并没有坏,只是+5-15V时接触不良)采用24-220V供电。若条件许可也可提高通过继电器的电压电流方法解决。
第一种方法 通过普通继电器隔离控制变频器
第二种方法 变频器输入点工作电压为24V的 通过外加电阻增大流过PLC继电器输出点电流,电流提高到10mA以上
第三种方法 变频器输入点工作电压是5-15V的,提高通过PLC输出点电压。注意电流不要超过10mA,需要外加电阻限流
-
引用 wangchen 2015/12/6 11:38:41 发表于2楼的内容
-
-
wuwei01 发表于 2015/12/8 20:12:46
小信号的切换要使用信号继电器,比如OMRON 的G5V-1,故障率P水准=DC5V 1mA 。而PLC输出继电器基本都是功率继电器,故障率P水准一般为DC5V 10mA甚至更高,不适合用来切换小信号。
引用 wuwei01 2015/12/8 20:12:46 发表于3楼的内容
-
-
xuwenbin 发表于 2015/12/9 21:23:31
TMD进口S7-226,又不是S7-226CN,也会用国产继电器。外国人都能接受,你接受不了?全球采购,那个物美价廉就买哪个
引用 xuwenbin 2015/12/9 21:23:31 发表于4楼的内容
-
-
-
xuchangfeng | 当前状态:在线
总积分:895 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-07-28
最后登录时间: 2017-02-08
-
xuchangfeng 发表于 2015/12/11 11:34:48
这个倒真是学习了