控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ACS800启动时电机先反转,再正常正转?
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
sweect 发表于 2015/12/7 18:49:39 1277 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
各位好,我单位用一ABB ACS800(单传)驱动一组电机(共4台),当PLC发出正转命令后,电机先要反转几下,然后再正转,不知为什么?我采用的是标量控制模式,请这方面的专家指点下。
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
swy 发表于 2015/12/9 21:01:20
模拟量的问题,可能有负值
引用 swy 2015/12/9 21:01:20 发表于2楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/12/17 8:32:41
模式没调好吧
引用 wangchen 2015/12/17 8:32:41 发表于3楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2015/12/21 18:20:43
是不是有编码器,反转是为了找原位(零点).
引用 wuwei01 2015/12/21 18:20:43 发表于4楼的内容
sweect 发表于 2015/12/21 18:26:11
电机自动辨识的过程吧
引用 sweect 2015/12/21 18:26:11 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分