您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ACS800启动时电机先反转,再正常正转?

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

ACS800启动时电机先反转,再正常正转?

sweect  发表于 2015/12/7 18:49:39      1277 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位好,我单位用一ABB ACS800(单传)驱动一组电机(共4台),当PLC发出正转命令后,电机先要反转几下,然后再正转,不知为什么?我采用的是标量控制模式,请这方面的专家指点下。

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/12/9 21:01:20

    模拟量的问题,可能有负值

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2015/12/9 21:01:20 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/12/17 8:32:41

    模式没调好吧

     

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/12/17 8:32:41 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/12/21 18:20:43

    是不是有编码器,反转是为了找原位(零点).

     

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/12/21 18:20:43 发表于4楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/12/21 18:26:11

    电机自动辨识的过程吧

     

    5楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/12/21 18:26:11 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /