您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 近期发生多起AB PowerFlex700变频器逆变IGBT w相炸裂,求助

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7505  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

近期发生多起AB PowerFlex700变频器逆变IGBT w相炸裂,求助

fung  发表于 2015/12/12 15:30:37      808 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场有52台AB PowerFlex700变频器,每台变频器驱动一台110KW风机,平时运行频率30Hz,近期发生4起逆变IGBT w相炸裂,检查电机绝缘无问题,三相阻值平衡,变频器内各板卡均无故障,求大神解答可能的原因,不胜感激!!

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/12/15 7:56:48

    pf700本身的问题,085A以上的pf700的统一结局就是炸机,触发板设计有问题。

     

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2015/12/15 7:56:48 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/12/17 17:58:31

    这么肯定

     

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/12/17 17:58:31 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/12/21 19:49:01

    楼的兄台能描述的具体一点吗?是电源接口板还是IGBT上的驱动电路板的问题?不胜感激

     

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/12/21 19:49:01 发表于4楼的内容