您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » MM440 参数掉电后不能保存

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

MM440 参数掉电后不能保存

sweect  发表于 2015/12/12 15:40:20      2276 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

两年前投产的一条生产线,一套S7-400下用DP网接了MM440变频器30多台,使用中遇到一个问题:断电后MM440参数全部丢失,重新上电后需要重新下载参数,在变频器面板手动输入参数后,掉电后可以保持,但只要在电脑上用STAR一传参数,问题就会出现,在电脑上用star和在面板上操作执行copy RAM to ROM 都无效(有时报错有时不报错),现场调试的自动化工程师无法解决此问题,特此求助。

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/12/15 7:54:38

    如果BOP可以保存,那说明EEPROM还没有问题。

    可以使用DriveMonitor来下载或上传。它默认是直接操作EEPROM。

    而Starter默认是操作RAM;必须执行COPY RAM To ROM。

     

    在使用STARTER时,要注意是否操作的参数组是正确的那个。


    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/12/15 7:54:38 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/12/17 17:56:40

    1 由BOP来的参数总是存储在EEPROM中,

    2 P0014的缺省值为0即存储在可挥发的RAM,,

    3 整体下载参数P0014的值不会变化,等于0

    4 通过外部的USS DP 等,存储在RAM,可以通过P971=1来转存到EEPROM、。。。


    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/12/17 17:56:40 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/12/21 19:46:05

    MM440如果不用STARTER,更好使。直接就是EEPROM了。不会都是数据。不管是BOP还是DRIVE MONITOR。默认的就是永久保存。


    4楼 回复本楼

    引用 swy 2015/12/21 19:46:05 发表于4楼的内容