您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » factorytalk view studio如何配置以太网与1769-L30ER 通讯
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
wuwei01 发表于 2015/12/12 16:08:55 2223 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
factorytalk view studio我应该如何配置,才能实现1769-L30ER 与触摸屏PanelView Plus1000的的连接?例如1769-L30ER 的地址是192.168.10,触摸屏的地址是192.168.1.101
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2015/12/14 15:26:48
需要在RSLINX中设
引用 aaing 2015/12/14 15:26:48 发表于2楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2015/12/17 17:54:47
首先组态RSLINX,在网络中可以看见你的CPU和PanelView Plus1000,接下来在factorytalk view studio的通讯设置中配置一个指向你需要通讯CPU的快捷方式,然后将local通讯配置复制到runtime就可以了
引用 ababab 2015/12/17 17:54:47 发表于3楼的内容