S120伺服故障判断及解决

aaing  发表于 2015/12/15 8:25:41      1556 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

设备通过网络连接3个CU320-2DP,后面连接很多的电源模块,电机伺服模块(包含单轴、双轴),所有的模块都没有显示屏,怎样判断是那个轴有故障?怎样知道是什么故障?想知道如何知道和解决相关的故障?

请高手指点,非常感谢

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/12/16 18:38:28

    道没有安装一个简易的操作面板么,上位机中没有做报警画面么,

    用电脑直接连接CU320-2就可以看故障信息了。


    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/12/16 18:38:28 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/12/21 19:56:05

    还是买个BOP吧,,方便,价格也不贵,6SL3055-0AA00-4BA0..


    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/12/21 19:56:05 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/12/21 20:30:05

    1、每个轴出现故障都会有相应的故障代码,这个代码的显示就是参数r2131,如果想读取每一个轴的故障状态就要将此参数连接到你的接收报文中,然后读到上位机来显示下;

    2、想要知道是什么故障,怎样解决,那就要根据相应的故障号,查阅相应手册上的故故障内容。


    4楼 回复本楼