atmupkeep  发表于 2015/12/15 18:32:56      1767 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器冷却风扇累积工作时间,一般可以查看变频器参数得知,如我使用的英威腾变频器就有这个相关参数,指导我们定时更换冷却风扇,一般环境下冷却风扇工作2万个小时就需要更换了,大概就是二年时间吧,如果环境条件比较恶劣就需要缩短时间了,昨天生产线一台模温机水泵变频器故障,水泵停止运行了,造成模温机系统超温报警,险些造成停机事故啊。

现场一看变频器就是报功率模块超温报警停机,变频器顶部的冷却风扇不工作了,检查变频器参数发现这个冷却风扇工作超过了2.5万个小时了,到了寿命了,紧急更换了冷却风扇后变频器正常工作。

这次得到的教训就是,变频器冷却风扇是有寿命的,一定要定期更换。其次冷却风扇最好使用原装的品牌和型号,比较耐用点。


1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/12/16 19:16:39

    请教楼主,那么变频器的滤波电容大约要多长时间更换?看资料说是5年,我们用的是ABB的变频器,已经8年了,看外观好像没什么问题。


    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/12/16 19:16:39 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/12/21 20:15:08

    滤波电容不是很好更换,如买不到原装电容,更换不一定是好事,说实在的,我没换过,我这边用了十年的西门子70VC,MC都没换过.


    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/12/21 20:15:08 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/12/21 20:23:49

    变频器的冷却风扇我从来没换过。似乎没碰上过冷却风扇不转了的问题。电容也是,那个电容用十多年的也有,还在用,没换过。


    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/12/21 20:23:49 发表于4楼的内容