三线制仪表怎么接线?

swy  发表于 2015/12/24 19:05:48      824 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我公司有几台可燃气体探测器是3线制的,一个24V+、一个24V-和一个信号端。现在要接到DCS的AI卡里,怎么接呢?DCS AI卡为2线制,设置跳线为不对外供电。我从24V电源接了电源到探测器,然后信号线回DCS AI卡的+,DCS AI卡的-接电源的-,这样不行会烧保险,请问用过的海友怎么接线?

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/12/25 21:13:27

    3线制的可燃气体探测器不能直接进DCS模拟输入卡,应与可燃气体报警器配套,由可燃气体报警器输出至DCS。或者用可燃气体变送器,可以与DCS连接。

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/12/25 21:13:27 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/12/27 10:37:24

    三线制接法应该去咨询DCS厂家,但一般24vdc的﹢接现场24vdc端子,24vdc的-接AI的-,AI回路不变。

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/12/27 10:37:24 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/12/27 11:12:59

    请打电话直接联系厂家,我之前就遇到过这种没有说明书的报警器,要是没有厂家电话,百度搜厂家客服就可以了。