怎样设置G120变频器的欠压范围

aaing  发表于 2015/12/24 19:33:07      1939 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

怎样设置G120变频器的欠压范围呢?具体有哪些参数?


1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/12/25 21:31:58

     欠压状态默认是相对进线电压P0210对应的DC电压的76%。


    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/12/25 21:31:58 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/12/27 10:31:30

    可是,实际上真的会这么低吗?G系列的欠压故障,我还没遇到过。MM440或者6SE70的欠压故障,针对380V的系统,直流母线电压只要跌至500V以下就比较危险了,490V接近报欠压的临界点,470V-480V就被激活了。


    不过现在是不是放宽了欠电压报警线,就不知道了。起码这个故障很多年我见不到了。没再注意过。


    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/12/27 10:31:30 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/12/27 11:06:15

    嘿嘿。我是从动态缓冲激活电平判断的。它代替了欠压报警。

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2015/12/27 11:06:15 发表于4楼的内容