中捷的落地镗床如何更改控制回路?

hypermill9  发表于 2015/12/24 19:56:24      1536 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

客户有台中捷的落地镗床SIEMENS 840D的TK6916,配PCU20,现在X轴有问题,想换成电机回路使用,不用光栅尺,不知道应该如何设置,希望懂的高手指点。


1楼 0 0 回复
  • oceandeep

    oceandeep   |   当前状态:在线

    总积分:221  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-17

    最后登录时间: 2018-05-25

    空间 发短消息加为好友

    oceandeep   发表于 2015/12/25 12:47:53

    问下他们的售后,或者海德汉,他们的光栅尺都是海德汉的。

    2楼 回复本楼

    引用 oceandeep 2015/12/25 12:47:53 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/12/27 10:31:59

    如果厂家没有特别处理,那改轴参数30200=1然后修改PLC DB31.DBX    1.5 设置1

    不过最好可以联系一下厂家,这样改是否可以


    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/12/27 10:31:59 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/12/27 11:06:43

    啥在PLC程序中找不到DB3*.DBX1.5和DB3*.DBX1.6呢?难道不需要吗?是如何确定第一,第二回路?