sweect 发表于 2015/12/31 17:28:35
我只能告诉你:软启动器本来就属于垃圾玩意(任何品牌都一样,因为软启动器的工作原理就是对市电斩波控制,谐波大,启动力矩低,启动电流大,如果你有较大节能潜力建议用变频器直接控制,没有节能潜力且是中轻载的话直接星三角启动,启动电流比软启动器低而且启动力矩比软启动器大,如果是中重载启动你还是选用自耦变压器启动吧。当然自耦变压器可能比软启动器稍大,但是价格、稳定性完爆软启动器,且完全没有谐波产生)
引用 sweect 2015/12/31 17:28:35 发表于2楼的内容
-
引用 swy 2016/1/1 15:57:17 发表于3楼的内容
-
引用 wangchen 2016/1/2 16:01:55 发表于4楼的内容
-
-
wuwei01 发表于 2016/1/3 20:13:32
停止后有多大的电流、电压呢?
软启动器是由三个双向晶闸管串联进主回路,控制晶闸管的导通角,使启动时电压缓慢上升(可设置)、停止时电压缓慢下降(可设置),实现软起、软停。停止后有电压,是因为晶闸管漏电流所致,如果不大,可视为正常。
晶闸管不是隔离元件,尽管已截止,在不断电源情况下,不许操作,有触电危险。
引用 wuwei01 2016/1/3 20:13:32 发表于5楼的内容