您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 软启动停止了怎么办?

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

软启动停止了怎么办?

jijun  发表于 2015/12/29 19:45:37      1961 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

为什么我们的软启动,假如在启动一半时电机未启动起来,按下停止却不能完全停下来,总有一部分电压 电流存在?只能直切切断电源(ABB的软启动器,启动方式转矩,停止方式 电压停止)

 

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/12/31 17:28:35

    我只能告诉你:软启动器本来就属于垃圾玩意(任何品牌都一样,因为软启动器的工作原理就是对市电斩波控制,谐波大,启动力矩低,启动电流大,如果你有较大节能潜力建议用变频器直接控制,没有节能潜力且是中轻载的话直接星三角启动,启动电流比软启动器低而且启动力矩比软启动器大,如果是中重载启动你还是选用自耦变压器启动吧。当然自耦变压器可能比软启动器稍大,但是价格、稳定性完爆软启动器,且完全没有谐波产生)

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/12/31 17:28:35 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/1/1 15:57:17

    同意一楼的说法,软启动器其实就是变频器的一个部份吧

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2016/1/1 15:57:17 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/1/2 16:01:55

    估计是软启动的内部出问题了

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/1/2 16:01:55 发表于4楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/1/3 20:13:32

    停止后有多大的电流、电压呢?

    软启动器是由三个双向晶闸管串联进主回路,控制晶闸管的导通角,使启动时电压缓慢上升(可设置)、停止时电压缓慢下降(可设置),实现软起、软停。停止后有电压,是因为晶闸管漏电流所致,如果不大,可视为正常。

    晶闸管不是隔离元件,尽管已截止,在不断电源情况下,不许操作,有触电危险。


    5楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/1/3 20:13:32 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /