控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » EM253模块差分驱动
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
xuwenbin 发表于 2015/12/31 16:56:39 1309 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
集电极开路输出模式达不到定位精度,差分驱动输出模式怎么接,需要用屏蔽双绞线吗?还是普通屏蔽线
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2016/1/1 17:10:10
无论集电极还是差分,本来就应该使用屏蔽双绞线
引用 wuwei01 2016/1/1 17:10:10 发表于2楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2016/1/2 18:34:47
精度不是换个接口就得到的。不要为未解决的事情托个词。
引用 yujie0612 2016/1/2 18:34:47 发表于3楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2016/1/3 19:57:53
电气层面,定位控制只有对与错,没有精度可言。
是要走100个脉冲就走100个脉冲。你走了101个脉冲就是错,没得好说。
你要告诉别人的是我一个脉冲理论上等于机械上多少毫米。这个是计算出来的。答案只有一个正确。
精度正负3个丝,只能是机械层面上谈的事情。电气控制上所有物理量都没有长度这个单位。
引用 jijun 2016/1/3 19:57:53 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分