您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 300里如何将重要参数永久保存住

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

300里如何将重要参数永久保存住

aaing  发表于 2016/1/7 18:17:06      1595 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我只知道OB100是初始化的,如何将需要保存的参数保持住?

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/1/8 19:48:14

    在DB里面亦可初始化。

    但是你所说“需要保存的参数保持住”,指的是什么?

    如果仅是需要保存实时数据,那么直接写入准备的DB,或者传入SCADA归档都可以。



    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/1/8 19:48:14 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/1/9 15:51:10

    这个情况下的参数是很难保存的:

    生产过程中修改的参数,CPU运行起来后,用户在HMI上修改的参数如高低液位报警的值,PID参数等,想要下次启动CPU时还保持这个参数。


    1. 可以使用STEP7在线,把在线的DB拷贝覆盖到离线的DB上。

    2. 使用wincc按钮,将所有的需要保存的参数用脚本保存到sql server的表内。下次CPU启动的时候写进去PLC。


    在PCS7下使用CFC是可以使用回读功能的。能保存运行时的参数,而且有保存范围不同的选项。STEP7要实现这个功能挺麻烦的。


    如果不是这样动态的保存的话,可以用OB100,或者使用FC,里面全部是给参数赋值的内容,使用"MOVE",有条件的调用。比如OB100运行时调用,HMI上用户点击"使用初始化参数"按钮操作时调用

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/1/9 15:51:10 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/1/10 19:30:06

    db都是保持的,只要没用重新下载db,数据就不会消失,使用m区地址,设置plc的掉电保持,这样就不会有问题了

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/1/10 19:30:06 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /