您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » CP343-1以太网连接上位机S7300通讯问题

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

CP343-1以太网连接上位机S7300通讯问题

ababab  发表于 2016/1/8 19:13:58      1428 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天上午外电网波动,导致设备突然断电,恢复运行后发现,3台上位机均无法获取数据,查看网络状态显示只有发送数据,没有接受数据,以前发生过这种问题,处理方法是PLC和CP343断电重启;但是这种方法在今天不奏效,试过清掉CP343数据重新下载组态,无济于事。CP343所有指示灯均正常,Cp343与上位机之间是通过交换机连接。

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/1/8 20:06:56

    在windos窗口运行cmd之后,ping 一下组态的以态网是否能通; 例

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/1/8 20:06:56 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/1/9 16:01:35

    ping 通了


    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/1/9 16:01:35 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/1/10 19:47:13

    有没有重起过上位机


    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/1/10 19:47:13 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /