S7-300中的RS触发器跟200的不一样,300中RS是置位优先触发器,但是我在帮助目录中,我觉得部分内容好像有点不对,上图
实例中,I0.0为“1”,I0.1为“0”则置位M0.0,Q4.0 为0,我觉得应该是复位M0.0 吧,反之 I0.0为“0”I0.1 为“1”后面是置位M0.0 是不是我理解错了?
经过我仿真,好像确实跟我想的一样。不知大家有没有注意到
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2016/1/13 18:38:35
置位复位同时为1时,后执行的优先。
引用 ababab 2016/1/13 18:38:35 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2016/1/17 17:56:49
难道大家没注意到吗,我就是想证实一下,帮助里面的是不是写错了?
引用 atmupkeep 2016/1/17 17:56:49 发表于3楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
fung 发表于 2016/1/20 15:46:17
RS同时有信号时,一般是RST优先的。
见实例:
引用 fung 2016/1/20 15:46:17 发表于4楼的内容