您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 请教一下电磁气动阀的问题。

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

请教一下电磁气动阀的问题。

atmupkeep  发表于 2016/2/1 15:36:44      917 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

        气动阀在不通气时弹不回去了,一开始以为是冻住了,结果用热水浇了半天也不管用。点电磁阀的阀芯,能听到正常的进气排气声音。把气动阀的手柄拆了,用扳手能手动打开关闭,就是自己弹不回去,请问这是什么问题?是弹簧坏了?谢谢大家。

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/2/2 14:58:03

    多半是弹簧出问题了,拆下气缸打开看看就明白了。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2016/2/2 14:58:03 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/2/7 16:03:52

    分步骤排除:1、拆下阀门,阀门口径和力矩小的话用扳手转动试一试能否正常开关。2、不安装阀门的情况下用电磁阀控制执行器开关试试,这样可以知道是电磁阀还是气缸问题。3、都行不通的话就拆开执行器缸盖看看里面是否有损坏。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/2/7 16:03:52 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/2/8 16:11:30

    电磁阀通气,执行器漏不漏,正常开启后听不到进气声音了。肯定是执行机构坏了。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/2/8 16:11:30 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /