您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 变频器带剪切机运行后停车,飞轮没挺稳时,再启动保过流,如何解决

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

变频器带剪切机运行后停车,飞轮没挺稳时,再启动保过流,如何解决

ababab  发表于 2016/2/2 20:50:15      1434 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

        变频器带剪切机,大惯性负载,运行后停车,惯性停车未挺稳状态下,启动报过流,是什么原因?如何解决?

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/2/3 9:23:47

    不要加抱闸吧。不知道你在想什么。何必为了这加抱闸。剪板板机,你加上变频是不是为了软起?没理由为了调速吧。自由停车加追踪起动是啦。追踪起动有那么多事吗?剪板机不是用离合器通断剪切一次的吗?何来个影响效率?

    完全不明你们在说什么。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/2/3 9:23:47 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/2/9 12:10:07

    ZANE侠说的这种情况我的同事以前倒还真是碰到过一次,确实是大惯量系统的停车,当时OFF1后以为停住 了,也没在意。后来现场人员反馈情况说没有停车,才去观察原因。

    最后的解决方案是激活直流制动,停的挺好的。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/2/9 12:10:07 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/2/10 15:22:45

    像这样的负载,根本上就是希望储能。停机的时候最好是转速不下降,停十分钟都不下降(但是不可能)一开机,速度还是保持着,那么能量损失就最少。为何楼上认为非要释放不可?如果每次停机都非得要释放完所有能量,这得浪费多少电费和时间?你以为裁断一块板要很大的能量吗。不,可能裁十块板都没有启动一次的消耗的能量大。

    最好就是自由停车,以最低限度的损失保存能量,以备下一次启动。

    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/2/10 15:22:45 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /