今天我来总结一下最近一段时间搞的一个项目的通讯,先来说一下这个项目的大框:

欧姆龙PLC五套:

电源模块:PA205R       共5个

CPU模块:CJ2M-CPU32    共5个

通讯模块:DRM21        共5个

数字量输入模块:CJ1W-ID231  若干

数字量输出模块:CJ1W-OD231  若干

远程IO输入:DRT2-ID16       若干

远程IO输出:DRT2-OD16       若干

远程模拟量输入:DRT2-AD04   若干

触摸屏:NB10W-TW01B         5个

上位机二台

交换机一台

网络图如图

网络拓扑图

硬件连接完后,开始对各模块的拨码进行设置,

CPU上的拨码为该CPU的IP地址的节点号,五个CPU和两个上位机的IP不能完全相同,但必须在同一个网段。

DeviceNET网络:DRM21和每个远程模块的节点号不能相同,不同的PLC扩展的远程IO模块的节点号可以相同,相互之间没有影响。

下面开始软件组态

首先打开软件CX-Programmer,新建工程,选取对应的CPU型号,网络类型选Ethernet选择在线,双击打开IO设置,选择上载,PLC会自动读取已经连接好的模块并为他们分配IO地址。

DeviceNET网络设置:打开CX-integrator软件,

1,新建一个网络组态连接。首先要在通讯设置中设置你所连接CPU实际型号及CPU和上位机连接方式(推荐USB连接)。

2,然后点击在线工作,实现在线。

3,在线后在CX-integrator中会显示所有的网络总线单元,在这里我们可以看到5块网络总线单元(模拟样机配置)。但是需要注意的是CJ1W-CRM21是属于特殊I/O单元。

4,在线后在CX-integrator中会显示所有的网络总线单元,在这里我们可以看到5块网络总线单元(模拟样机配置)。但是需要注意的是CJ1W-CRM21是属于特殊I/O单元。

 

DeviceNET网络组态及地址分配

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/2/7 16:38:46

    如果再能详细一些   配上项目控制要求以及PLC程序就是一篇精华帖了

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/2/7 16:38:46 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/2/10 15:42:26

    学习了。能说详细更加好。最好附上位机的功能与软件。

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/2/10 15:42:26 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/2/11 15:26:07

    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶