您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于自动切手动

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7505  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

关于自动切手动

fung  发表于 2016/2/11 15:54:49      738 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

关于在自动情况下机器运转时,切到手动模式,并且在手动模式下动了气缸,如何在切回自动模式下自动恢复到切手动前状态?希望大家指导一下,谢谢

 

1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2016/2/12 14:38:07

    这个应该是编程处理的吧。

    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2016/2/12 14:38:07 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/2/12 15:47:18

    所谓自动就是控制信号控制

    自动变手动后,只要控制信号没有变化不论你在现场怎么动作,在投入自动后还是那个控制信号,所以设备还是回到先前状态

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/2/12 15:47:18 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/2/13 14:43:01

    这个楼主需要在程序中做处理,手机是设备什么状态,自动 是如何动作,手动不复位时机器保持原态,按下复位机器运行到初始位置!

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/2/13 14:43:01 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /