sweect  发表于 2016/2/13 15:10:10      1174 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱QD75P1N定位模块控制台达A2伺服,执行回原点操作的时候,定位模块接收不到伺服驱动器的零信号。

 

QD75P1N OPR 方法:近点狗法(以规定好的回原点速度和方向回原点,通过近点狗的OFF-------->>ON减速到爬行速度,在从近点狗从ON---------->>OFF后,运行停止在第一个零信号处,回原点动作完成)。

 

接线图如下:

1.QD75P1N

2.台达A2 CN1

QD75P1N    1A8  ------------------------------------------台达A2 CN1   48

QD75P1N    1A10------------------------------------------0V

台达A2 CN1   48--------------------------------------------0V

0V为开关电源的0V。

 

不知道是我接线错误还是参数我设定不对,回原点后马达降到爬行速度后,一直在找零信号。

盼高手指点,万分感谢!

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/2/14 9:45:40

    这样接线不对吧,你开关电源的正级接那里呢

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/2/14 9:45:40 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/2/15 8:28:53

    接线肯定有问题,我最近刚用的

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/2/15 8:28:53 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2016/2/20 16:20:53

    我正在学习QD75P1   可以共同学习一下

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2016/2/20 16:20:53 发表于4楼的内容