您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 2800kW的直流电机如何维护

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

2800kW的直流电机如何维护

jijun  发表于 2016/2/16 9:10:14      1191 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

公司有一台2800kW的直流电机。用了十年了,想做一下维护,不知道都要做哪些项目呢?

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/2/16 17:06:03

    我觉的:这样的设备,都是属于重大设备,因该在公司里举足轻重,应该有相应的技术资料,不行先找厂家请求技术支持,在网上找到的东西只能作为参考,真找到了,也不敢全敢信那,公司能也不会让你照着做的。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2016/2/16 17:06:03 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/2/17 10:36:44

    日常的换向器下刻,光槽就不说了,最好是把换向器解体,换向器和转子线圈的焊接重新做,把转子升高片内侧的灰尘清理干静,因为这个地方平时没有办法清理,也是转子线圈短路的主要地方。刷架和刷握在重新安装时要把中心点找好,同一排碳刷要在一个水平线上,同时接触的换向片要一致,不能错位。

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/2/17 10:36:44 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/2/17 10:37:52

    找厂家了,厂家的工程师也过来看了,需要做电机返厂,那样拆装太麻烦了,而且周期也长,路途又远。

    主要是返厂也只检测绝缘、直流电阻、除尘、各铜排联接处的电阻等等。

    觉得没必要。

    所以想自已搞,想问一下哪位提供一下技术支持。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/2/17 10:37:52 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /